4세대 콘텐싱 보일러의 특징 최첨단 보일러 운영시스템 EGM이 장착된 4세대 콘덴싱보일러 2013년!! 대열보일러는 당사의 특허기술과 RIELLO의 버너, SIEMENS의 연소제어기술이 하나의 통합시스템으로 개발된 대열 EGM (Eco-Green Management) SYSTEM을 개발 적용한 최첨단 4세대 콘덴싱보일러를 출시하였으며 4회 연속 조달청 우수제품으로 지정 등록 되었습니다. 123층 롯데슈퍼타워- 기술, 품질, 안전을 인정받은 4세대 콘덴싱 보일러가 설치되었습니다.
- 용량 : 15톤×4대, 10톤×1대, 8톤×1대, 5톤×5대(총103톤)
|
*ECO-GREEN 운전이란?
Riello 저Nox Burner와 SIEMENS의 LMV5.. 및 Climatix를 적용한 전자식 Two-Damper 공연비 제어시스템으로 보일러 부하변동구간(20~100%)에서 40ppm 이하의 저Nox와 98%이상의 고효율 운전이 가능한 최첨단 운전방식 - Eco-Green 운전
|
*LMV5… O2 Trimming Control 시스템이란? 보일러 운전시 상승하는 배기가스의 O2 량을 측정 하고 목표값만큼 공기(Air)량을 인버터 Fan의 회전수와 연소공기 Damper를 미세조정(Trimming)하여 최적의 연소효율을 높여 에너지 비용을 절감하는 시스템 - 부하 10~60% 구간에선 Air 와 Gas Damper 가 일정한 비율로 열려 설정된 O2 값으로 운전되고 있으나 부하가 70%로 상승하면 Air Damper 는 비례범위를 벗어나 과잉공기에 의한 열손실이 발생되고 있음. 이때 O2 Trimming Control에 의해 열손실을 최소화하는 범위까지 O2 값을 줄여줍니다. 또한, 공기(Air)의 트리밍은 기 설정된 커브(Curve)를 따라 이동하며 예측 제어기능을 통해 O2 값의 헌팅을 방지합니다.
- 상단 그래프상 70%부하기준 가스 Gas Damper 의 위치는 40을 유지한 상태에서 공기(Air)는 52→35, 인버터(VSD)는 85→75로 이동하여 O2 값을 Trimming 하는 것을 보여줍니다.
- Eco-Green 운전
|
|
SIEMENS LMV5…Burner Management System 가장 진보된 방식의 전자식 공연비 제어시스템으로서 아시아에서는 당사 보일러에 최초로 정식 적용된 세계 최고의 버너 운전시스템입니다. - Inverter Two-Damper O2 Trimming System
모든 부하운전에서 최적의 연소상태 제공 - Dual CPU System
두개의 CPU가 서로의 제어 상황을 감시함으로 최고의 안정성 확보 - High Resolution System
가스댐퍼, 에어댐퍼, 인버터 3개를 초정밀제어 하는 전자식 공연비제어 - Safety Function System
유럽 T·U·V의 SIL3 안전인증을 통한 통합안전기능 및 사양제공
|
SIEMENS Climatix Boiler Control System - Full Package System
보일러의 모든 기능을 모듈화하여 완벽하게 대응 - Easy Commissioning System
보일러의 최적운전 Data를 저장하여 별도의 조정 없이 동일용량의 타보일러 운전에 적용함 보일러의 에러를 500개이상 코드화 하여 이상발생시 신속하게 대처 - CCMS(Central Control & Monitoring System)
보일러 중앙감시 시스템으로 대수제어 및 통합운전 - System Integration
다양한 방식의 개방형 프로토콜 제공 (BACnet IP, BACnet MSTP, Modbus IP, Modbus RTU, LON)
|
Boiler Control System - 최첨단 3D 유동해석을 통한 설계
- 초 저녹스운전
- 희박연소 시스템을 적용하여 연소효율 증대
- 공기량을 3단계로 조정하여 최적의 연소상태 유지
- 공기 및 가스의 공급노즐 각도를 연소실에 맞게 조절하여 최고 연소효율 유지
- 연소가스 자기재순환 방식을 적용하여 O2와 NOx를 감소시킴
|