■ MYDENS 사양표 항 목 | 단 위 | MYDENS-70T | MYDENS-140T | MYDENS-210T | MYDENS-280T |
---|
보일러 본체 | 보일러출력 | kcal/h | 60,200 | 120,400 | 180,600 | 240,800 | kW | 70 | 140 | 210 | 280 | 보일러형식 | | Vertical Floor Standing Type | 효율 | % | 98 | 전열면적 | m² | 1.59 | 3.18 | 4.77 | 6.37 | 제어방식 | | 비례제어 | 제품중량 | kg | 82 | 117 | 210 | 250 | 보유수량 | ℓ | 5 | 10 | 15 | 20 | 연료 소비량 | LNG | N㎥/h | 6.1 | 12.2 | 18.3 | 24.4 | LPG+AIR | N㎥/h | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 16.8 | 프로판(LPG)
| N㎥/h | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | kg/h | 5.4 | 11.0 | 16.2 | 21.6 | 소비 전력 | 송풍기 | W | 135 | 270 | 405 | 540 | 순환펌프 | W | 111 | 267 | 476 | 774 | 전원 | | 1Ø x 220V x 60Hz | 접속 구경 | 저압 | A | 25 | 25 | 32 | 32 | 중간압 | A | 25 | 25 | 32 | 32 | 설치 개요 | 공기입구(원형) | mmØ | 110 | 110 | 160 | 160 | 배기연도(원형) | mmØ | 110 | 110 | 160 | 160 | 장비전폭(W) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 장비전장(L) | mm | 724 | 724 | 896 | 896 | 장비전고(H) | mm | 1,160 | 1,160 | 1,815 | 1,815 |
■ 난방용 (60℃ ~ 80℃) 항 목 | 단 위 | MYDENS-70T | MYDENS-140T | MYDENS-210T | MYDENS-280T |
---|
난방 열교환기 | 최대출력 | kcal/h | 60,200 | 120,400 | 180,600 | 240,800 | 열교환기재질 | | 내부식성 AISI 316Ti 스테인레스 강관 | 최고사용압력 | MPa | 1.0 | 난방온도 | ℃ | 60 → 80 | 난방순환량 | ℓ/h | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 난방입출구경 | A | 32 | 32 | 65 | 65 |
■ 급탕용 (30℃ ~ 65℃) 항 목 | 단 위 | MYDENS-70T | MYDENS-140T | MYDENS-210T | MYDENS-280T |
---|
급탕 열교환기 | 최대출력 | kcal/h | 60,200 | 120,400 | 180,600 | 240,800 | 열교환기재질 | | 내부식성 AISI 316Ti 스테인레스 강관 | 최고사용압력 | MPa | 1.0 | 급탕온도 | ℃ | 30 → 65 | 급탕순환량 | ℓ/h | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 급탕입출구경 | A | 32 | 32 | 65 | 65 |
■ 효율 및 연료소비량은 저위발열량 정격부하를 기준으로 하였습니다.
(LNG: 11,000/10,000kcal/N㎥, LPG+AIR: 15,000/14,500kcal/N㎥, 프로판: 22,400kcal/N㎥)
■ 팽창관의 높이는 순환펌프 양정보다 높게 하십시오.
■ 급탕배관의 재질이 동관일 경우 절연플렌지를 사용하여 주십시오.
■ 난방용 온수 순환라인에는 반드시 스트레이너를 설치하여 주십시오.
■ AISI는 미국 철강협회에서 주관하는 규격
|